业监委第四组2017年10月15日
检查工程意见整改反馈
工程名称:广西医科大学蟠龙住宅小区(30#地)Ⅱ标
检查内容:(30#地)Ⅱ标进度、质量、安全
检查人员:第四组(黄德智、李田春、杨忠东、李拥军、杨付英,共5人)
第一组(方丽琼、谭国庆,共4人)
检查时间:2017年10月15日上午9:00时~11:30
我公司于2017年10月17日收到业监委2017年10月15日第四组对(30#地)Ⅱ标检查意见反馈,现对存在问题做如下回复:
一、质量方面:
(一)业监委反馈意见:
1.检查9号楼12层楼板面浮浆,漏浆层超厚,上面有脚印等,与文明施工现场要求不符,需要进行整改。
2.抽查发现局部有混凝土表面较多质量缺陷,混凝墙墙底烂根、梁面麻面现像较为普遍,施工图单位应该改进混凝土浇筑施工工艺,杜绝烂根、麻面现像。
3.9号楼楼面检查发现墙体钢筋笼偏位较为严重,施工单位应尽快按规范进行整改。
4.抽查发现部分剪力墙的分布筋间距不均匀与图纸要求有差距,请自检查调整。
5.检查发现外脚手架悬挑支撑钢梁使用叠合木板和方木来垫,是否满足安全要求,请施工单位自查。
(二)公司回复:
1.漏浆层清理后,楼面上没有脚印,后续施工加强检查,模板缝过大或有水电预留孔的,在安装完模板后,用胶布把板缝或用不上的预留孔封闭严密,防止漏浆过多。
2.我公司要求项目部加强对混凝土振捣及模板安装的管理,模板必须确保安装加固到位,剪力墙及柱根部增加压角,防止底部漏浆,浇筑砼时施工管理员跟班到位,避免出现漏振、振捣不位的情况出现。
3.此部位剪力墙钢筋偏差的,底部钢筋调整向外调整20mm,后续施工时,在浇筑砼时,加强管理及监督,钢筋工跟班确保在浇筑完剪力墙砼后,及时把偏位的钢筋调整到位,避免再次出现钢筋偏位现象。
4.剪力墙的分布筋间距不均匀的,我公司已要求施工单位班组调整间距绑扎完成,再报监理、我方验收钢筋,确保质量。
5.经查验,规范没有明确提到悬挑支撑工字钢底部是否可以垫板的,由于楼板有高差,底部需要垫板才能把工字钢调整水平,后期我方将要求施工单位多检查工字钢的垫板,是否有变形或损坏的,如发现有,及时更换,确保外架安全。
请业监委对以上整改措施予以监督检查,谢谢业监委对我公司工作的支持!
南宁市天鑫泽房地产开发有限责任公司
2017年10月24日