业监委第二组2017年10月29日
检查工程意见整改反馈
工程名称:广西医科大学蟠龙住宅小区(7#地)-北
检查内容:主要检查(7#地)-北进度、质量、投资附带检查安全和文明施工方面
检查人员:第二组(吴永忠、王文弟、彭永红、黎颂兴、徐林,共5人)。
检查时间:2017年10月29日上午
我公司于 2017年10月30日收到业监委2017年10月29日第二组对(7#地)-北检查意见反馈,对业监委提出的进度、质量、安全问题进行整改做如下回复:
一、进度方面:
(一)业监委反馈意见:
1. 对于目前施工所需的材料及工艺做法意见,建议施工单位以书面形式反馈业主研究决定,已确定的希望业主也以书面形式及时交底施工单位,避免影响施工进度。
2. 建议施工单位在各栋号做好抹灰样板后,尽快组织劳动力大面积施工,合理利用现有的工作面展开施工,落实各项施工工作推进施工进度。
(二)公司回复:
1.对于目前施工所需的材料及工艺做法意见,已经确定的材料及工艺,设计单位或我公司已经下发联系单交底给施工单位执行。
2.对于各栋号做好抹灰样板后,我公司已要求施工单位组织劳动力大面积施工,并且合理利用现有的工作面展开施工,落实各项施工工作推进施工进度。
二、质量方面:
(一)业监委反馈意见:
1.钢筋工程:今天抽检4#楼31层楼面钢筋质量,发现主要存在还是通病问题:
①.阳台悬挑梁箍筋出现绑扎倾斜现象。
②.主次梁交接部位加密箍筋间距过大。
③.个别梁钢筋的面筋与二排钢筋排距过大。
④.今天检查发现部分梁钢筋完成后未设置垫块或有垫块未及时支撑。
2.砌体工程:①、检查6#楼架空层正在砌筑的墙体,发现墙体封顶砖外侧砌体砂浆灰缝仍不饱满。
3.砼工程:因楼层预埋管线比较多,而且大小管线相互上下交叉,在浇筑砼时注意检查振捣密实,并控制楼板和保护层厚度。
(二)公司回复:
1.钢筋工程:①.阳台悬挑梁箍筋部分绑扎倾斜现象,已安排人员现场整改完成。
②.主次梁交接部位加密箍筋间距过大;已按规范要求进行整改。
③.个别梁钢筋的面筋与二排钢筋排距过大;已马上安排施工人员进行调整。
④.发现部分梁钢筋完成后未设置垫块或有垫块未及时支撑部分;已安排人员按要求设置。
2.砌体工程:①.6#楼架空层正在砌筑的墙体,发现墙体封顶砖外侧砌体砂浆灰缝仍不饱满;已按要求进行填充饱满。
3.砼工程:因楼层预埋管线比较多,而且大小管线相互上下交叉,我施工单位严格按规范要求振捣密实,并控制楼板和保护层厚度。
三、安全方面:
(一)业监委反馈意见:
1.4#楼施工作业面的外架未完全铺设钢脚手板,已铺设的个别网片悬挑出安全网之外,正在此施工的工人存在安全隐患。
2.施工楼层的预留洞口注意做好警示工作。
(二)公司回复:
1.4#楼施工作业面的外架未完全铺设钢脚手板,已铺设的个别网片悬挑出安全网之外,已安排人员按要求进行铺设;并且绑扎固定。
2.施工楼层的预留洞口未做好警示工作,已按要求进行覆盖。
请业监委对以上整改措施予以监督检查,谢谢业监委对我公司工作的支持!
南宁市天鑫泽房地产开发有限责任公司
2017年11月1日